當室內溫度和濕度較高且室內冷負荷較大時,系統以制冷和除濕模式運行。此時,四通閥未充電,系統以制冷模式運行,dier個室內熱器支路電磁閥關閉,室外熱交換器為冷凝器,diyi個室內熱交換器為蒸發器。室內空氣僅被diyi室內熱交換器冷卻和除濕,并作為低溫低濕空氣返回房間。在這種模式下,可以調節室外熱交換器的風量或水量,以進一步調節冷卻能力和除濕能力,冷卻能力和除濕能力都隨著室外熱交換器的風量或水量的增加而增加。
(2)溫控轉輪除濕機的溫度調節和除濕模式
當室內濕度和濕負荷較高,室內冷負荷較小時,系統運行在調溫除濕模式。此時,四通閥未通電,系統仍在制冷模式下運行。室外熱交換器和室內dier熱交換器是兩個并聯,的冷凝器,室內diyi熱交換器是蒸發器。在被diyi室內熱交換器冷卻和除濕之后,室內空氣在通過dier室內熱交換器時被部分冷凝熱重新加熱,然后返回房間。在這種模式下,也可以通過調節室外換熱器的風量和水量來調節兩個冷凝器的傳熱分布,進而控制室內再熱,從而達到控制室內空氣溫度的目的。
(3)溫控轉輪除濕機的加熱除濕模式
當室內濕度和濕負荷較高,但室內溫度較低,熱負荷較小時,系統運行在加熱除濕模式。此時,四通閥未充電,系統以制冷模式運行,室外熱器支路由電磁閥關閉,dier室內熱交換器為冷凝器,diyi室內熱交換器為蒸發器。由于高溫制冷劑也流過室內dier熱交換器2,所以室內空氣被室內diyi熱交換器冷卻和除濕,并且流過室內dier熱交換器的所有冷凝熱被用于再加熱空氣。在這種模式下,因為室外熱交換器的制冷劑流動路徑是封閉的,所以所有的冷凝熱都由室內dier熱交換器承擔,并且系統的冷凝熱大于蒸發熱,所以處理后的空氣的濕度降低,溫度升高。
(4)溫控轉輪除濕機的加熱模式
當室內溫度很低,熱負荷較大時,雖然相對濕度較高,但水分含量較低,空氣中的水分很難排出。然而,在加熱空氣之后,空氣的相對濕度將快速下降,而濕度含量不變,因此室內溫度和濕度可以通過系統的加熱操作來控制。此時,四通閥通電,系統運行在制熱模式,dier個室內熱交換器由電磁閥關閉,室外熱交換器為蒸發器,diyi個室內熱交換器為冷凝器。在這種模式下,室內空氣被diyi室內熱交換器加熱,然后在沒有熱交換的情況下通過dier室內熱交換器后返回房間。這樣,空氣溫度上升,濕度下降,從而實現對室內溫度和濕度的控制。(5)自動除霜
當系統在模式(1)-(3)下運行時,diyi個室內熱交換器是蒸發器。當蒸發器表面溫度低于0且進入蒸發器的空氣相對濕度較高時,空氣中的水分可能會在蒸發器的外表面結霜。當霜層達到一定厚度時,空氣側的壓力損失會增加,空氣流量會減小,換熱效果會變差,需要除霜。此時,機組在加熱和濕度控制模式下運行,diyi個室內熱交換器用作冷凝器,高溫制冷劑的進入使霜迅速融化,然后恢復原來的運行模式。
當系統在加熱模式(4)下運行時,室外熱交換器是蒸發器。當室外空氣溫度低、濕度高、蒸發器表面溫度低于0時,室外熱交換器的外表面也可能結霜。當霜層達到一定厚度時,機組運行在溫度調節和除濕模式(2)。室外熱交換器起到冷凝器的作用,高溫制冷劑的進入使霜迅速融化。室內dier熱交換器還充當冷凝器,以防止被室內diyi熱交換器冷卻的空氣直接進入房間。當霜完全融化時,
|